屏蔽控制電纜用半導體或?qū)щ姴牧习诿總€相芯線絕緣層外,屏蔽層與地芯線緊密連接。因此,每當電纜芯線絕緣損壞時,導電芯線必須先接觸屏蔽層,然后通過導電屏蔽層和地芯線保護漏電繼電器,自行切斷電源。因而屏蔽電纜就起到了超前切斷電源的作用。在電纜之間避免短路事故,還可以防止人身觸電,減少煤塵和瓦斯因電火花而爆炸的危險。
寧夏控制電纜
監控屏蔽電纜:除了滿足屏蔽電纜結構的要求外,電纜還有監控層或監控線。監控線由雙面導電膠帶或導電橡膠和鍍錫金屬絲組成,也由銅和鐵絲混合編織而成。它們覆蓋在主芯線和地線的外層,監控層和地芯線之間有絕緣層。因此,監控電纜是一種絕緣監控電纜,也稱為雙屏蔽電纜。我們選用的采煤機電纜就屬于此類電纜。
寧夏電線電纜廠家連接屏蔽控制電纜時注意問題
1、當屏蔽層與相芯線裸露導體之間的爬電距離必須達到660v的額定電壓時,較小的爬電距離為37.5~50mm。額定電壓1140v時,較小爬電距離67.5~90mm。
2、應仔細處理主芯線外的屏蔽層,尤其是剝離半導電膠帶后,應用木銼或四氯化碳等溶劑清潔粘附在絕緣層表面的導電膠或石墨粉。
3、當額定電壓為660v時,屏蔽層與導電裸露部分之間的空氣間隙必須為10mm,較小的空氣間隙為10mm。額定電壓1140v時,較小空氣間隙18mm。
4、屏蔽層和其它閑置線芯必須牢靠接地。
交流額定電壓適用于屏蔽控制電纜 450/750V 以下電器儀表的連接線和自動控制系統的傳輸線具有優異的耐油性、防水性、耐磨性、耐酸堿性和各種腐蝕性氣體、耐老化性和不燃燒性。適用于冶金、電力、石化等行業。
寧夏控制電纜